    发表于 2018-9-5 08:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、配置:软件配置:          Codesys V3.5 SP10            
    TIA Protal V14 SP1
    硬件配置:         
    Raspberry            PN主站(2B或3B板)        
    S7-1214 V4.2      PN从站
    2、组态PN从站:
    ①打开TIA Protal V14 SP1并组态S7-1214,如图1-1所示。
    7a077c2f354b475a0a6a7eb1e2259062.jpg
    图1-1 组态S7-1212
    ②配置CPU为IO设备,在组态中双击PROFINET接口>“操作模式”>勾选“IO设备”和“PN接口的参数由上位机IO控制器进行分配”,并配置智能设备的传输区域。如图1-2所示。
    940ba6fd909d262ea4afe6e1141cff6c.jpg
    图1-2 配置CPU为IO设备
    ③编译组态并下载到PLC中,导出GSD文件并保存(注意:保存文件时,不能修改文件任何信息),如图1-3所示。
    2dc61afce64cab9e147e90239de85161.jpg
    图1-3 导出GSD文件
    3、组态PN主站:①启动Codesys V3.5 SP10编程软件,并将刚刚导出的GSD文件安装到设备库中,如图1-4所示。
    3251516d30bab61fb2a542e2603eb5a1.jpg
    图1-4 安装GSD文件到设备库中
    ②组态PN主从站,如图1-5所示。
    13432d629eee5b2c64baaaab1d49b73e.jpg
    图1-5 组态PN主从站
    ③在Codesys中查看IO的变量,如图1-6所示。
    1380b981317fa8dc4e3df0436c2da18a.jpg
    图1-6 查看IO变量
    ④西门子监控界面,如图1-7所示。Codesys设备监控界面,如图1-8所示。
    4b06c338af97c6dc79bbc836d00fb22a.jpg
    图1-7 界面绘制与变量关联

    e17ee69148ccbc7e43f9ef51a482486a.jpg
    图1-8 Codesys设备监控界面
    源代码分享链接:https://pan.baidu.com/s/1z-nnKmrBfyVOND9CiybojA 密码:2rl8               