    什么是OPC吖?OPC (OLE for Process Control)是用于过程控制的OLE,OLE是指对象链接与嵌入。现在随着OLE2的发行,其范围远远超过了对象链接与嵌入这个概念,现在的OLE包涵了数据传输,结构化储存和自动化等。(o'.'o)简单来说,OPC为工业控制软件中不同的现场设备之间提供了一个公共接口。OPC采用客户端/服务器的结构,作为中心数据源的OPC服务器负责向各种客户端提供来自现场设备的数据。
    今天,小编就为大家带来信息交换的大后方,有关CODESYS OPC的满满干货——CODESYS OPC-DA配置文档。

    OPC-DA的Server与Client有两种配置方式:
    b11a75db02efeb86acd7ffac78793cce.jpg
    如左图所示,Server与Client安装在同一台PC1上,Server与Runtime通过CODESYS实现的通信协议(如UDP)进行通信,Client 通过localhost访问Server上的数据。

    如右图所示,Server与Client分别安装在PC1和PC2上,Server与Runtime通过localhost进行通信,Client 通过DCOM访问Server上的数据。
    第二种方法由于需要在PC1 和PC2上同时对DCOM进行配置,且步骤繁琐,易出错。建议采用第一种方法。下文只介绍第一种配置方法。
    配置步骤
    1.建立带有Symbol Configuration对象的工程,勾选需要放在Server端的数据。将程序下载到PC2上。

    2.进入到PC1的CODESYS OPC Server的安装目录:... \3S CODESYS\CODESYS OPC Server 3
    b3e992202ec722957d69cddbcc1a7da0.jpg
    双击打开OPCConfig.exe。


    81903708532c0afab04d5b9b27eae457.png
    选中Connection对象,单击Edit按钮。


    5f29b5b6841aad46eb95080a6af423f3.png
    d92dae32f749f85860e0b7272d29c9d9.jpg
    取消勾选Use TCP/IP blockdriver,在PLC name or address字段输入PC2的名称,单击OK。关闭OPCConfig.exe。

    3.Runtime运行后,使用OPC-DA客户端,连接Server:CoDeSys.OPC.DA

    4.完成
    注:OPC-DA只支持Windows操作系统           