    PROFINET和PROFIBUS是PNO组织推出的两种现场总线。两者本身没有可比性,PROFINET基于工业以太网,而PROFIBUS基于RS485串行总线。两者协议上由于介质不同完全不同,没有任何关联。两者相似的地方都具有很好的实时性,原因在于都使用了精简的堆栈结构。基于标准以太网的任何开发都可以直接应用在PROFINET网络中。世界上基于以太网的解决方案的开发者远远多于PROFIBUS开发者,所以,有更多的可用资源去创新技术。
    PROFINET与PROFIBUS的性能比较
    • 对于PROFIBUS,数据传输的带宽最大为12Mbps。
    →对于PROFINET,数据传输的带宽为100Mbps。
    • 对于PROFIBUS,数据传输的方式为半双工。

    →对于PROFINET,数据传输的方式为全双工。
    • 对于PROFIBUS,一致性数据最大为32bytes 。

    →对于PROFINET,一致性数据最大为254bytes 。
    • 对于PROFIBUS,用户数据的最大为244bytes 。

    →对于PROFINET,用户数据的最大为1400bytes。
    • 对于PROFIBUS,12Mbps的最大总线长度为100m。

    →对于PROFINET,设备之间的总线长度为100m。
    • 对于PROFIBUS,引导轴必须在DP主站中运行。

    →对于PROFINET,引导轴可以运行在任意SIMOTION中。
    • 对于PROFIBUS,组态和诊断需要专门的接口模板,例如CP5512。

    →对于PROFINET,可以使用标准的以太网网卡。
    • 对于PROFIBUS,如果一个PG接入,可能引起通讯问题。

    →对于PROFINET RT,一个PG接入,可能产生极小的反应,而对于PROFINET IRT,接入不会引起任何问题。
    • 对于PROFIBUS,需要特殊的工具进行网络诊断。

    →对于PROFINET,使用IT相关的工具即可。
    • 对于PROFIBUS,总线上一般只有一个主站。多主站系统,会导致DP的循环周期过长。

    →对于PROFINET,任意数量的控制器可以在网络中运行。多个控制器不会影响IO的响应时间。
    • 对于PROFIBUS,总线上的主要故障来源于总线终端电阻不匹配或者较差的接地。

    →对于PROFINET,不需要总线终端电阻。
    • 对于PROFIBUS,使用铜和光纤作为通讯介质。

    →对于PROFINET,无线(WLAN)可用于额外的介质。
    • 对于PROFIBUS,一个接口只能做主站或从站。à对于PROFINET,所有数据类型可以并行使用。

    →对于PROFINET,一个接口可以既做控制器又做IO设备。
    • 对于PROFIBUS,不能确定设备的网络位置。

    →对于PROFINET,可以通过拓扑信息确定设备的网络位置。
    报文头 最小.数据 最大.数据
    PROFIBUS 12 byte 1 byte 244 byte
    PROFINET 44 byte* 40 byte 1400 byte

    c6d5cd6a87da516d084a33e74ebcf644.jpg ET200总线循环时间
    655ec073cd405b1b7e24ee0624f737b7.jpg





    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博账号登陆

    本版积分规则

    
    顶部qrcode底部
    关注酷德网订阅号,获取更多资讯!

    QQ|小黑屋|手机版|Archiver|酷德论坛 ( 苏ICP备16065247号 )|网站地图

    GMT+8, 2018-11-15 22:21 , Processed in 0.278144 second(s), 21 queries , MemCache On.

    酷德网

    © 2001-2013 Hicodesys. 技术支持 by 酷德网

    快速回复 返回顶部 返回列表