    力士乐的马达和泵的比例阀的控制区间是一样的!!!    关于24伏的系统而言,都是200--600毫安。
    1.jpg
    萨澳马达的电器参数:
    2.jpg
    萨澳泵的电器参数:  
    3.jpg
    +10
    打赏鼓励一下!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-3-1 22:04:32 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,再咨询个问题,控制器PWM输出设置的频率要与比例阀的颤振频率相同么?
    +10
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-3-20 09:34:57 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,刚开始学习,控制起始值和终止值对应24V的占空比分别是多少啊,怎么计算的?
    +10
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-4-10 09:05:41 | 显示全部楼层
    赞一个
    +10
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-5 20:14:22 | 显示全部楼层
    是的,一般闭式泵的振颤频率为100-150HZ ,开式泵的300hz 以上
    +10
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-8-12 21:11:11 | 显示全部楼层

    学习中 新手 急需各类资料
    +10
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-11-24 22:00:27 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    +10
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-2 17:06:51 | 显示全部楼层
    麻烦问下楼主  用pwm控制的时候怎么实现震颤信号呀?以前用放大器的时候  放大器自己带这个功能  。现在用EPEC 不知道怎么在PWM输出的基础上加上这个震颤电流