【求助】软PLC无法连接怎么办?-CODESYS软件讨论区-酷德网 - CoDeSys软件教程下载,CoDeSys工控资讯门户 

酷德网

HSC6490-cn中国制造,中国芯~
查看: 758|回复: 2

【求助】软PLC无法连接怎么办?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    怒
    2025-12-12 10:35
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2025-12-10 10:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先装的CodeSysV3.5,再装的CodeSysV2.3.9.69(原先装的2.3.9.57,但是safent会导致蓝屏)。

    现在的问题是,V3可以正常仿真,V2不可以,IDE中local没反应、tcp/ip提示密码错误。gateway server显示idel、里面列表是空的,netstat -ano可以看到gateway.exe正在监听1210端口。因为gateway.exe位于c:\windows\syswow64文件夹下,所以没有找到配置文件。试过关闭防火墙、重启、重装、修复,都不行。另外密码就是空白的从来没有设置过,都是默认的
    +10
    不赞一个?
    打赏鼓励一下!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-20 22:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2025-12-12 08:25:28 | 显示全部楼层
    Gateway冲突了,之前尝试过先装v2.3,再装v3.5成功过一次,之后不知道哪里不对再也没成功,必须把默认启动的v3的Gateway在任务管理器里关闭,2.3的才能正常。后来干脆用虚拟机了,就没再折腾过。
    +10
    不赞一个?
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    怒
    2025-12-12 10:35
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2025-12-12 10:34:41 | 显示全部楼层
    无心飞扬 发表于 2025-12-12 08:25
    Gateway冲突了,之前尝试过先装v2.3,再装v3.5成功过一次,之后不知道哪里不对再也没成功,必须把默认启动 ...

    必须在启动时禁止吗?我试过开机后停止v3的服务,好像没用
    +10
    不赞一个?
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报