    我们以禾川PLC(Codesys平台)与三旺无线AP模块为例,无线AP模块设置无线NAT模式,设置好外网(比如设置为192.168.1.2)和内网(比如设置为192.168.2.2,这个网段要和PLC相同),连接工业无线路由器WIFI,这部分三旺无线AP模块有向导。之后设置端口转发,一般无线AP模块的端口转发设置在防火墙设置里,设置好PLC的IP与端口(一般默认为11740),AP模块设置好以后,用Codesys软件远程连接PLC,以下是连接方法。
    双击Device→通讯设置→设备→管理收藏设备→添加→输入ip地址(三旺无线模块的外网)→分配模式改为“使用TCP/IP连接”→确定→Device通讯设置界面右侧设备名里选择此ip→点击登录即可(不用扫描网络,因为此设备无法被扫描到)。
    转发端口默认为11740,在三旺无线模块里设置端口转发时端口设置要为这个。
    +10
    不赞一个?
    打赏鼓励一下!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-14 20:06
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2023-5-23 23:55:09 | 显示全部楼层
    这个方法可以让与该无线AP模块相连的所有设备统一用一个IP(所设置的外网)就可以远程控制与监控。
    +10
    不赞一个?
    打赏鼓励一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-14 20:06
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2023-5-23 23:57:52 | 显示全部楼层
    哪怕不进行端口转发,想要直接通过连无线路由器进行Codesys平台的PLC远程下载与监控也可以用此方法来连接。