    最近在学习Codesys,在看codesys的教学视频时,发现自己的软PLC使用不了,点击Start PLC没啥反应。后来在网上一顿操作,总算找到了解决办法,原因是与Eplan的驱动冲突了,解决方法如下,亲测有效:


    WIN10操作系统解决Codesys
    与Eplan冲突方法
    1、更改 C:\Windows\System32\drivers\下的multikey.sys文件名为multikey00.sys或类似名称;
    2、更改 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\multikey.inf_amd64_6ca3d1e023a4a4be下的multikey.sys文件名为multikey00.sys或类似名称;修改该文件夹下的MultKey.inf,将其中[Drivers_Dir] multikey.sys改为你修改的名称;
    3、计算机管理->系统设备->Visual USB MultiKey属性->驱动程序->驱动程序详细信息中:驱动文件路径中能正常看到信息说明修改正常。
    恭喜,冲突解决成功