codesys中有没有像PLC中上电时接通一个周期的标志位-CODESYS应用-酷德网 - CoDeSys软件教程下载,CoDeSys工控资讯门户 

酷德网

HSC6150发布~
查看: 54|回复: 2

codesys中有没有像PLC中上电时接通一个周期的标志位

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-12 16:55
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-11-14 15:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    codesys中有没有像PLC中上电时接通一个周期的标志位
    打赏鼓励一下!
    +10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-8-13 14:13
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-11-15 20:45:08 | 显示全部楼层
    不知道你表达的意思,猜测理解回复如下:


    VAR
            BOOT: BOOL := TRUE;        (*控制器初始化状态位,控制器上电运行一次。*)
    END_VAR

    IF BOOT THEN (*判断控制器状态位,如果是首次运行执行以下程序。*)
            (*此处可添加控制器初始化内容*)

            BOOT:=FALSE;
    END_IF


    打赏鼓励一下!
    +10
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    6 天前
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-11-17 16:10:01 | 显示全部楼层
    管理员正解!
    打赏鼓励一下!
    +10
    回复 支持 反对

    使用道具 举报