admin 发表于 2018-9-5 08:26:25

Codesys设备与S7-1200的PROFINET通信

1、配置:软件配置:          Codesys V3.5 SP10            
TIA Protal V14 SP1
硬件配置:         
Raspberry            PN主站(2B或3B板)      
S7-1214 V4.2      PN从站
2、组态PN从站:
①打开TIA Protal V14 SP1并组态S7-1214,如图1-1所示。

图1-1 组态S7-1212
②配置CPU为IO设备,在组态中双击PROFINET接口>“操作模式”>勾选“IO设备”和“PN接口的参数由上位机IO控制器进行分配”,并配置智能设备的传输区域。如图1-2所示。

图1-2 配置CPU为IO设备
③编译组态并下载到PLC中,导出GSD文件并保存(注意:保存文件时,不能修改文件任何信息),如图1-3所示。

图1-3 导出GSD文件
3、组态PN主站:①启动Codesys V3.5 SP10编程软件,并将刚刚导出的GSD文件安装到设备库中,如图1-4所示。

图1-4 安装GSD文件到设备库中
②组态PN主从站,如图1-5所示。

图1-5 组态PN主从站
③在Codesys中查看IO的变量,如图1-6所示。

图1-6 查看IO变量
④西门子监控界面,如图1-7所示。Codesys设备监控界面,如图1-8所示。

图1-7 界面绘制与变量关联


图1-8 Codesys设备监控界面
源代码分享链接:https://pan.baidu.com/s/1z-nnKmrBfyVOND9CiybojA 密码:2rl8               
页: [1]
查看完整版本: Codesys设备与S7-1200的PROFINET通信