【见招拆招】基于Codesys平台Modbus TCP从站通信
一、硬件1. Parker 运动控制器(PAC) 二、软件1. 基于CoDeSys V3.5 SP1 的Parker Automation Manager Version 1.2.1 三、PAC设置1. 新建项目2. 选择控制器类型以及语言
3. 修改任务类型
4. 添加网络驱动
后面照顾大家,切换成中文模式
添加完以太网设备后再添加Modbus TCP Slave Device
从站配置:(1)超时去掉,否则数据无法保持(2)设置从站端口号、站号(3)输入输出字区域大小分配(4)下面的Data Model 里面是做什么的大家可以思考一下
5. 建立变量在全局变量中新建了两个数组
6. 关联映射注意变量的大小要和通道的大小一致
7. ModScan32连接测试ModScan32是个非常好用的工具,需要设置一下需要数据交换的从站的端口号、IP地址以及站号,因为是离线所以就不给大家演示。
PAC同样也可以做Modbus TCP主站通信,设置方面要比从站稍微复杂一些,后面会给大家介绍。
下面是Parker 运动控制器(PAC)软件下载链接,大家可以下载安装一下,Win10、Win7都可以安装。链接:https://pan.baidu.com/s/1nxiPm3Z 密码:srxt
我读出来的都是0,不知哪里错了 读出来了,软件数值更新问题 学习下,谢谢 谢谢分享 wenweima 发表于 2018-8-22 22:53
读出来了,软件数值更新问题
我读的也是0,你是怎么解决的 感谢分享