运行时,codesys监控出现红色报警
请问哪位大侠有遇到过这样的问题。客户设备下载程序后,运行正常,断电重启后,出现一个布尔量 B_ERROR 出现红色报警的情况。这时候PLC是没有报警的。灯显示正常,但是触摸屏哪里会显示异常。
初步排查,问题与触摸屏没有关系。
请问有什么解决办法吗
什么控制器?将报错的变量改名,不要删除。在下边新建一个变量,试试看
例如:
B_ERROR123:BOOL;(*原出错的变量*)
B_ERROR:BOOL; (*新加一个变量*) 多谢楼上回复,是festo的CPX-CEC。
有2台设备,将名字更改后没有再报错,另外2台还是有报错。
后续试一下新增一个变量。
但是这是什么原因???如果是数组一类的我可以想通,但是这个是布尔量。
页:
[1]