hzieegm 发表于 2017-11-20 17:12:26

运行时,codesys监控出现红色报警

请问哪位大侠有遇到过这样的问题。

客户设备下载程序后,运行正常,断电重启后,出现一个布尔量 B_ERROR 出现红色报警的情况。这时候PLC是没有报警的。灯显示正常,但是触摸屏哪里会显示异常。

初步排查,问题与触摸屏没有关系。

请问有什么解决办法吗


无心飞扬 发表于 2017-11-20 22:11:27

什么控制器?将报错的变量改名,不要删除。在下边新建一个变量,试试看
例如:
B_ERROR123:BOOL;(*原出错的变量*)
B_ERROR:BOOL;      (*新加一个变量*)

hzieegm 发表于 2017-11-21 12:35:55

多谢楼上回复,是festo的CPX-CEC。

有2台设备,将名字更改后没有再报错,另外2台还是有报错。

后续试一下新增一个变量。

但是这是什么原因???如果是数组一类的我可以想通,但是这个是布尔量。