关于控制器的模拟量输入分辨率的问题求助?
例如以2023控制器为例,电流或电压模拟量输入的分辨率是10位,但控制器在读4-20mA电流传感器时却是:4mA对应的AD转换值是11537,20mA对应的AD转换值是57685。值已经超出10位啊,为什么求解答? 自己顶啊 1024*64虚拟放大了,你检测一下,数据变化量最小应该是64,0~64~128……这样。 admin 发表于 2014-3-4 08:43 static/image/common/back.gif
1024*64虚拟放大了,你检测一下,数据变化量最小应该是64,
0~64~128……这样。 ...
谢谢斑竹指点,恩我在检测下 新的EPEC 3606 3724什么的 输入20mA 就对应1024了。3楼正解 admin 发表于 2014-3-4 08:43 static/image/common/back.gif
1024*64虚拟放大了,你检测一下,数据变化量最小应该是64,
0~64~128……这样。 ...
解释很到位
页: