请教:关于新建程序选择TTC-60控制器的版本问题
最近做一个程序,用的是TTC60控制器,在codesys V2.3下新建程序对象时,选择控制器类型“HY-TTC60 V1.6.0”,下程序时发现控制器不认,后来发现控制器更新了,另一台电脑上装的codesys V2.3中选择控制器类型为“HY-TTC60 V1.7.0”则可以顺利下程序。于是我卸载了第一台电脑上的codesys V2.3软件,该用第二台电脑安装时用的codesys V2.3程序安装,但安装完之后发现新建程序文件时选择控制器类型仍为“HY-TTC60 V1.6.0”,不知道为什么?请问怎么更改升级codesys V2.3中的控器对象?请赐教。 清理target,完全清理安装残留文件,然后重新安装,另外论坛上貌似有codesys清理工具http://bbs.hicodesys.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4359
你试一下! v2.3本身并不带ttc的target包,你需要加载的。你可以在你的第一台电脑上安装完后直接把另一台已经安好的文件夹覆盖过来,应该就能用
问题已解决,后来安装TTControl_Target_Installer_2015b.exe就有了。 楼主分享一下“TTControl_Target_Installer_2015b.exe”好吗?谢谢 同求解决方案,顶顶看看