无心飞扬 发表于 2024-8-6 14:57:57

CoDeSys开发经验总结

  ○不同数据类型的数据可以直接关联
  当总线传输的数据类型不可以更改,就比如modbusTCP总线,接收到的数据类型是word,但是实际上传输的数据是real型,这时直接用real关联变量时会报错,只要用real型的数组关联整个数组变量就可以了,但要注意保证占用的内存对应(一个real对应两个word)。  ○ 在顺序流程图里使用定时器要注意保持定时器功能块一直运行
  在PLC主程序使用st时,因为能够一直循环,所以如下这样使用定时器是可以的  但是使用SFC时,程序会停留在某一步中,导致定时器的功能块不能处于运行状态,于是在in从false跳变到true后定时器并不会运行
  这个时候这样写定时器就不会响应了