Codesys可视化教程——按钮和指示灯
以下内容纯属个人理解,如有错误欢迎指正。在讲解Codesys可视化部分的时候,对于每个部件只介绍常用的功能及参数。
在codesys中使用可视化界面,首先要右键application-添加对象-视图。给新建的视图进行命名。创建并打开。
打开之后可以通过右键-背景更改视图的背景颜色。
下面将介绍按钮和指示灯的用法。
按钮
打开右侧工具箱-通用控制-按钮。
注:如果自己使用的软件是英文的,可以通过工具-选项-语言设置,设置软件的语言。
将按钮拖拽到界面上。
①:图框中有两个参数。颜色就是未触发的状态下,按钮的颜色。报警颜色就是按钮触发后的颜色。
②:文本就是按钮上显示的文本。
③:输入配置中有两个常用的参数。切换参数就是取反,0变1,1变0,通俗来说就是第一次按下按钮为打开按钮,再一次按下按钮为关闭按钮,与MCGS中的取反类似。触发参数就是瞬时on,在按下按钮的瞬间,启动按钮,与MCGS中的瞬时on类似。根据需要关联变量。然后通过下属步骤进行关联变量。
1、单击此处的省略号。
2、选择需要关联的变量进行关联。
指示灯
codesys可视化中的按钮有两种体现形式。
第一种体现形式
打开右侧工具箱-基本的-椭圆。
将椭圆拖拽到界面上。
①:图框中有两个参数。颜色就是未触发的状态下,按钮的颜色。报警颜色就是按钮触发后的颜色。
②:文本就是按钮上显示的文本。
③:颜色变量就是关联触发变量,关联之后,当对应的信号为1,该指示灯亮起。
第二种体现形式
打开右侧工具箱-灯/开关/位图-灯。
将灯拖拽到界面上。
①:文本就是按钮上显示的文本。
②:状态变量就是关联触发变量,关联之后,当对应的信号为1,该指示灯亮起。但是此处要注意的是,当触发信号为1的时候,灯的状态为不可见。
谢谢大家~ 好东西学习学习
页:
[1]