都是这个问提
,请问解解了吗
解决了,弄了几天,心好累! Gateway设置的不对吧
把GATEWAY 停止,然后重新控制器上电,重启GATEWSY 这个问题之前困扰我很久,现在我知道怎么解决了
首先看下你的Demo软PLC,就是电脑右下角的用的是哪个?64位还是32位
然后点开你的项目 在设备栏右键点击鼠标,点击更新设备,如果右下角是32位就更新为32位设备,但不要选哪个softmotion 哪个如果右下角是64位就更新为64为设备,同样不要选softmotion那个如果你没有安装其他的设备理论上 更新设备栏 PLC里面应该有4个设备 两个softmotion 两个不是的 选定对应的软PLC位数的就可以了